고리원자력 3,4호기 안전모선 저전압신호에 의한 비상디젤발전기 자동기동
- 조회 : 3328
- 등록일 : 2011.04.19
- 사건명
고리원자력 3,4호기 안전모선 저전압신호에 의한 비상디젤발전기 자동기동
- 해당원전
고리 3호기
- 발생일시
2011-04-19
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
3호기 0%(0MWe), 4호기 100%(1043MWe)
- 상황
고리원자력 3호기 20차 계획예방정비기간에 전원모선 점검 중 지락 발생으로 3,4호기가 안전모선 전원 상실에 의한 비상 디젤발전기가 자동 기동됨
- 원인
전원 모선 점검중 지락 발생
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
동 사건으로 발전소 안전성에 영향 없음
- 소속 및 직위
제2발전소 안전팀장
- 성명
최용호
- 연락처
051-726-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134